被动房对门窗有哪些要求?
来源:门窗城 发布人:

作为被动房最关键的部位之一,外窗不但要满足保温、隔热要求,还要满足得热和采光要求。同传统意义上的节能外窗相比,被动房对外门窗提出了非常严格的要求。不仅是对传热系数和遮阳系数的要求,而且是对窗的得热系数,采光系数以及抗风压性、水密性、气密性和安装系统提出了严格规定。

1.对外窗透明部分的基本性能要求

玻璃的透明部分性能是最为复杂的,需同时满足如下要求:

(1)玻璃的传热系数应满足K≤0.8W/(㎡·K);

(2)玻璃的太阳能总透射比G≥0.35;

(3)玻璃的选择性系数S愈大愈好,并满足S=TL/g≥1.25的要求;其中TL是可见光透射比。

2.对型材的选择

房屋外门窗框的型材传热系数K应依据现行国家标准《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484规定的方法测定,并符合K≤1.3W/(㎡·K)规定。这项规定既保障了外窗整体的传热系数能够控制在一定范围以内,又保障了在使用过程中,冬季室内一侧型材表面温度高于露点温度。目前市场上可供选材的只有木材或塑料型材。

3.窗框的密封材料选择

我国工程用窗普遍忽视窗的密封材料,被动式房屋的外窗应采用三道耐久性良好的密封材料密封。如果被动房采用性能不好的外窗密封材料,其后果非常严重。轻则窗本身在冬季室内一侧结露,重则丧失被动房应有的室内环境温度。

4.玻璃间隔条的选择

铝制玻璃间隔条易造成室内结露,玻璃间隔条应使用耐久性良好的柔性暖边间隔条。

5.窗透明部分的设计要求

从现有的被动房示范试点建筑上看,我国建筑师普遍喜欢对外窗透明部分进行较多分隔,且透明部分尺寸过于随意。这种分隔对过去一般的建筑外窗不算什么,不会引起太多的价格上涨,而对被动房会产生较严重的后果。

一是被动房所用外窗透明部分的性能要优于型材,过多的分隔会降低整窗的性能;二是透明部分一般采用三玻二腔多屏中屏、low-e、真空玻璃,过多的尺寸会造成生产线上难以形式规模化批量生产,生产厂商无法做库存,从而造成其生产成本提高;三是过多的分隔本身就造成了其加工和材料成本的上升,导致造价的升高;四是一旦用户的玻璃损坏了,难以买到能用的产品。而国外简洁明了的外窗设计成功避免了以上一系列问题。

6.对外窗的气密、水密和抗风压性能要求

外门窗应具有良好的气密、水密和抗风压性能。依据现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106,其气密性等级不应低于8级、水密性等级不应低于6级、抗风压性能等级不应低于9级。

7.对窗的安装要求

同普通房屋外窗一般安放在窗洞口内不同,被动房外窗一般安装外墙外侧。这种安装方式可以减少20%左右的热损失。外窗与墙体的连接有防水透气膜、防水隔气膜和密封胶组成的完整密封连接系统。


 